匿名
|2018-05-16
|
浏览 1066 次
登录后才能回答问题哦~ 点击登录
1、接地装置及等电位连接施工工艺要求: 钢质接地装置宜采用焊接连接,其搭接长度应符合下列规定,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应做防腐处理。铜质接地装置应采用焊接或熔接,钢质和铜质接地装置之间连接应采用熔接或采用搪锡后螺栓连接,连接部位应做防腐处理。接地装置连接应可靠,连接处不应松动、脱焊、接触不良。接地装置施工完工后,测试接地电阻值必须符合设计要求,隐蔽工程部分应有检查验收合格记录。接地线与接地体的连接应采用焊接。保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施。接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。 2、电源线路电涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定: 电源线路的各级电涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路的前端,电涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接。电涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线(PE)接地端子板连接,配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接。各级电涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m。带有接线端子的电源线路电涌保护器应采用压接;带有接线柱的电涌保护器宜采用线铜鼻子与接线柱连接。电涌保护器SPD应安装牢固,其位置及布线正确。电源电涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。 3、信号线路电涌保护器(SPD)的安装应符合下列规定: 线路电涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。电涌保护器SPD输出端与被保护设备的端口相连。电涌保护器SPD也可以安装在机柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。信号线路电涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。电涌保护器SPD应安装牢固,其位置及布线正确。信号电涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合下表的规定。
我木几啊!
主营业务:泵吸式气体检测仪
主营业务:便携式气体检测仪
主营业务:可乐丽橡胶
主营业务:美的中央空调
主营业务:气体检测仪