玻璃经过物理钢化后不可以切割或者开孔,传统检验钢化玻璃的方法是冲击试验,GB9963及GB9656规定在50mm′50mm范围内的碎片数须大于40粒。试验表明,在钢化玻璃应力范围内,表面应力值与碎片数存在着较好的对应关系,40粒碎片数对应的表面应力值约为82MPa.高层建筑上应尽量选用经均质处理的钢化玻璃。玻璃表面应力:平板玻璃一般以表面压应力大小的不同分为钢化玻璃、半钢化玻璃及退火玻璃。根据美国ASTMC1048-1997b标准规定,各种玻璃的表面压应力范围为:钢化玻璃>69MPa(10,000psi),半钢化玻璃为:24MPa(3500psi)~52MPa(7500psi).我国出台的《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》***也对应力作了明确要求,半钢化玻璃为24-60MPa,钢化玻璃为90MPa以上。
钢化玻璃一般使用机器通过机械或者激光进行切割,但是传统的切割方法会导致玻璃边缘的抗压能力下降。现在有一种新的切割方式,就是将需要切割的玻璃的正反面上铺上耐酸性的保护膜,留出切割口的位置,再将腐蚀液洒在正反两面,等待60分钟左右的时间便可进行切割。这种切割方式不会导致玻璃切割边缘有裂痕或者裂点,同时也不会降低玻璃切割边缘的抗压能力